중대재해사례집

비계 해체작업 중 벽이음이 선해체되어 지지력이 부족한 비계가 무너지면서 비계공 3명 사망, 4명 부상

안전이 0 823

 발생일시

 2015. 7. 4() 11:06

 재해정도

 사망 3, 부상 4

 재해개요

 협력업체 소속 비계공 19명이 3개조로 나누어 건물 정면 외부 비계 띠장 512단 작업발판 위에서 비계 해체작업을 하던 중 벽이음이 선해체되어 지지력이 부족한 비계가 무너지면서 약 20m 아래 지상으로 떨어져 병원으로 후송되었으나 3명 사망, 4명 부상한 재해임

 재해상황도 

 d16be40a848c403fffa8c532c136fda6_1509433882_6726.jpg 

 

 안전대책

 ■강관비계 조립 시의 주의사항 준수 철저

• 비계 해체작업을 할 때 무너짐 방지를 위하여 수직, 수평방향으로 5m이내마다 벽이음을 설치하여야 하고,

•비계 좌굴로 인한 무너짐 방지를 위하여 수평, 수직 10m 간격, 45° 각도로 교차가새를 보강하여야 함

 

■비계의 점검 및 보수 철저

• 비계를 해체할 경우 해당 비계의 연결부 또는 접속부의 풀림상태, 기둥의 침하, 변형, 변위 또는 흔들림

상태 등을 철저히 점검하여 비계 해체작업 중 무너지지 않도록 하여야 함


■비계 해체작업 방법 개선

• 비계 해체작업 중 무너짐 방지를 위하여 벽이음은 가능한 나중에 해체하여야 하고, • 건물 한쪽 면에 근로자들이 밀집되어 작업하는 등 비계기둥 간 400kg을 초과하여 집중하중이 발생하지 않도록 작업간격과 구획을 나누는 등 작업방법 개선

■관리감독자의 유해·위험방지업무 등 철저

• 비계 해체작업 시 관리감독자는 작업방법 및 근로자 배치를 결정하고 작업 진행 상태를 감시하여야 하고, 근로자가 안전대부착설비에 안전대를 체결하고 작업을 실시하도록 감시하는 등 관리감독 철저

• 또한, 비계 해체시기, 범위 및 절차를 그 작업에 종사하는 근로자에게 충분히 주지시킨 후 해체작업 실시

 

d16be40a848c403fffa8c532c136fda6_1509433959_9606.jpg
d16be40a848c403fffa8c532c136fda6_1509433960_0744.jpg
d16be40a848c403fffa8c532c136fda6_1509433960_1819.jpg
 

 

<출처>

안전보건공단 재해사례집

 

0 Comments
Now

현재 비계 해체작업 중 벽이음이 선해체되어 지지력이 부족한 비계가 무너지면서 …

댓글 0 | 조회 824
발생일시 2015. 7. 4(토) 11:06경 재해정도 사망 3명, 부상 4명 재해개요 협력업체 소속 비계공 19명이 3개조로 나누어 건물 정면 외부 비계 띠장 5〜12단 작업발판… 더보기
Hot

인기 내부벽체 철거작업 중 무너짐

댓글 0 | 조회 522
발생일시 2016. 08. 28. 11:00 재해정도 사망 1명 부상 2명 재해개요 2016.08.28(일) 오전 11:00경 ㈜◯◯철거석면이 시공하는 「진주 와룡성 건물 리모델링… 더보기